Каталог товаров Каталог товаров
Страницы: 1
Ответить
Модульный контактор на DIN-рейку КМ63\4-40 40А Энергия
 
Модульный контактор на DIN-рейку КМ63\4-40 40А Энергия

Модульный контактор на DIN-рейку серий MТ, MF используется в системах
управления и автоматизации жилых, офисных, промышленных и больничных
помещениях
для
осуществления
процесса
переключения освещения,
вентиляции, насосов, климатических установок и других устройств в
системах автоматизации помещений.
Модульный контактор МТ и MF имеет магнитный привод постоянного тока,
исключающий электромагнитный фон переменного тока. В отличие от
магнитов переменного тока шум от включения едва слышен. Встроенный
диодный мост дает возможность подключения к источнику переменного
тока.
Встроенный варистор производит защиту катушки от дальних ударов молнии
и перенапряжений до 5 кВ. Варистор также ограничивает пики мешающих
напряжений магнитной системы, что делает возможным комбинирование
модульных контакторов с программируемыми устройствами управления. Все
коммутационные звенья контакторов являются главными коммутационными
звеньями и
 
Добрый день! Прошу указать минимальное напряжение срабатывания цепи управления контактора "Модульный контактор на DIN-рейку КМ63\4-40 40А Энергия". В технической документации данный параметр не указан, хотя, считаю он очень важен. Мне необходимо надежное срабатывание при напряжении в цепи управления 120 В. При этом диапазон напряжения цепи управления должен быть рассчитан на 120-240 В. Основная (силовая) цепь - три фазы 0,4 кВ.
 
Цитата
Дмитрий Актаев написал:
Добрый день! Прошу указать минимальное напряжение срабатывания цепи управления контактора "Модульный контактор на DIN-рейку КМ63\4-40 40А Энергия". В технической документации данный параметр не указан, хотя, считаю он очень важен. Мне необходимо надежное срабатывание при напряжении в цепи управления 120 В. При этом диапазон напряжения цепи управления должен быть рассчитан на 120-240 В. Основная (силовая) цепь - три фазы 0,4 кВ
Добрый день. Номинальное напряжение катушки 230В. именно при этом напряжении катушка будет прижимать контакты с достаточной силой необходимой для прохождении заявленного тока, при уменьшении напряжения на катушке сила прижима будет снижаться, что приведет при плохому контакту и искрообразованию.  